Валерий Алексеевич писал(а):
Ситуация такова, фундамент размером в глубину 60 см.
С ванной не понял да это и не важно. Не обижайся но тебе будет сложно объяснить
но я попытаюсь
.
Для начала надо понимать что "холод идет" неверное понимание в корне. Холода нет как такового, есть отсутствие тепла или сквозняк или поступление холодного
воздуха. Следовательно
1.
пол у тебя не прогревается или продувается с улицы холодным воздухом. То есть если есть зимой не прикрытые отдушины в фундаменте и уж тем более если топочная расположена в самой бане то в баню к котлу необходимо организовать поступление воздуха. Откуда он будет поступать не важно иначе горения не будет. Раз горячий воздух идет из трубы он должен поступать в помещение. Зимой он поступает через естественные неплотности в стенах, через щели, двери, если есть отдушины в фундаменте то через подпол( вместе с вонью прелых листьев
) Короче отдушины зимой надо прикрывать чем то и заваливать снегом или как положено организовать слив в дренаж. Холодный воздух тяжелее и он остается лежать на полу пока не нагреется.
Ни и самая распространенная ошибка для бани это высокий котел. Обычно делают большое, высокое поддувало, котел на ножках и так далее. Фактически нижняя часть котла холодная. То есть таким образом поднимается точка нагрева и помещение на высоту топочной остается холодным.
С котлом все просто.
По возможности занизить уровень горения.
1. В деревнях вообще делают котлы без поддувала. То есть чуть ниже уровня пола площадка из кирпичей, на ней стенки буквой П, сверху свод с камнями и трубой с боку бак с заглушенной трубой для горячей воды-в топку, чтоб не кипела и простая заслонка из жести к топке. Холодный воздух с пола сразу засасывается в топку. Это просто эффективно надежно но, но не всегда красиво.
2. Поставить котел с защитным наружным кожухом почти (2-3 сантиметра или щели в кожухе)до самого пола . В таких котлах создается тяга горячего воздуха с самого пола, и пол прогревается до самого низа.
3. Если котел уже стоит то в зоне обогрева соорудить такой кожух. Щели по сторонам не допускаются.
4. Если котел в мойке то обеспечить поступление воздуха в зоне нагрева, то есть не по низу а чтобы воздух поступал на котел сразу нагреваясь на уровне метр полтора от пола.
5. Отдушины в фундаменте на зиму закрыть, если через них организован слив, закрыть жестью рубиродом чем то и забросать снегом. для того чтобы обеспечить не замерзание этой части, обеспечить слив воды и затруднить доступ холодного воздуха в подпол.
6. На пол постелить решётки обеспечивающие подъем от пола того сантиметра по которому возможно будет расстилаться холодный воздух.
7. Если ничего из этого не приемлемо, и баня в комплексе
тобой была построена(строители и помощники не в счет, строишь себе только ты, чего желал то и получил) изначально без учета подобных рекомендаций, простейшее решение поставить вентиляционную систему. Под потолок вентилятор вешать и направлять вниз не рекомендую, там нагарев огромный сгорит сразу. На пол тоже, ибо плеснешь на него водой ты или члены случайно и понесут вперед ногами раньше времени. Можно поставить у угол вентиляционную трубу, посредине встроить вентилятор, хорошо за изолировать, чтоб гнал холодный воздух на верх. Но это крайняя хреновая мера. Лучше все же доработать котел и подпол. Откуда я это знаю? Я будучи литейщиком изучал теплотехнику, гидравлику, и основы строительства ГО. Бани сторил себе и помогал друзьям. Так что не богатый но опыт имею. Все ихмо могу во всем ошибаться!!!!
Знатокам мое мнение прошу не обсуждать а предложить свое решение
.